Xin chào chủ thớt có vài ý muốn chia sẻ cùng bạn mong bạn sớm khắc phục được tình trạng trên :
1. Bạn xem lại điện áp máy phát của bạn khi đang hoạt động với 1 lượng thiết bị nhất định ( bao nhiêu pc, đèn , quạt .... Không thay đổi số lượng này nhầm giữ công suất tiêu thụ của phòng máy bạn ổn định) xem điện áp từ máy pháy ra có chập chờn hay không ?
Vì các nguồn của pc thì thường có cho dao động ở 1 khoảng nhất định, còn UPS thì kén hơn nên khi có dao động về điện thì các pc hoạt động bình thường còn ups thì không nhận nguồn vào. Hiện mình đang sử dụng máy phát động cơ diezel ( dầu) thì còn bình thường nói chi các động cơ xăng.
2. Nếu máy phát của bạn bình thường thì bạn nên đem con ups này sang nhà người quen nào đó có máy phát nhờ tets thử, nếu vẫn thế thì bộ sạc của con ups này có vấn đề rồi, bác nên thay con khác vì nồi cơm của ae cpn thì nằm ở con sv và máy tính tiền.
Vài lời chia sẻ cùng bạn.
 

nettranlam2

Thành viên
Tham gia ngày
30/05/2015
Bài viết
105
Chào tất cả các bác, đi rảo 1 vòng cái huyện bé tí, không ai biết vụ này, hỏi chỉnh tần số máy phát đều lắc đầu,còn hỏi lại e là UPS là cái gì, vãi quá. có 1 anh phán là, khi làm phòng net thì cần phải có kỹ sư thiết kế phần điện mới được :D . E bỏ chạy về luôn cho lành :))
 