Cảm ơn bạn, mà mình đóng la phong thạch cao 3,5 sẵn rồi. Bạn cho hỏi thêm có cần thêm quạt hút khôngĐóng trần thạch cao hạ xuống tầm 2,8m. 2 cái 2 hp.
Theo này thì dùng 2 máy 2hp đúng rồi, mà dùng máy lạnh thường hay inveter , và cần thêm quạy hút khôngCông thức tính toán đây :1 m2 x 600 BTU (1 HP = 1 ngựa tương đương 9.000 BTU). Với phòng nét sẽ nóng hơn bình thường nên bác phải tính trừ hao ra thêm 1 tí
Phòng 15 m2 trở xuống (dưới 45 m3)
1 HP (ngựa)
Phòng 15 m2 đến 20 m2 (dưới 60 m3)
1.5 HP (ngựa)
Phòng trên 20 m2 đến 30 m2 (dưới 80 m3)
2 HP (ngựa)
Phòng trên 30 m2 tới 40 m2 (dưới 120 m3)
2.5 HP (ngựa)
tính ra phòng net của bác 1m2 1 máy ah @@Mấy ae chủ net có kinh nghiệm bắt máy lạnh cho hỏi, phòng nét mình 30 máy bắt sao để tiết kiệm nhất, diện tích phòng mình dài 6 m, rộng 5m cao 3.5m nhờ mọi người giúp đỡ.
vậy chứ không chật đâu bác, chỗ mình toàn con nit ch ơi là nhiềutính ra phòng net của bác 1m2 1 máy ah @@
cảm ơn bạnphòng như bác chạy 2 em 18k là mát lạnh,hoặc 1 12k và 1 18k cũng được.mình chạy phòng 13m x3m cao 3m chạy 1 em 18k 1 em 12k gọi là tạm ổn ko được sướng lắm
Nếu muốn hút thuốc thì gắng thêm máy lọc không khí tạo ozone khử mùi, loại này khử được mùi thuốc lá nhưng tạo ozone có mùi hơi tanh, do đó phải gắng thêm quạt hút. Vì vậy nếu phòng máy của bác VIP, có thể tính 10k/1h thì đây cũng là 1 phương pháp đáng suy nghĩ. Cách đây 14 năm ở chợ Tân Định có 1 cyber tầm hơn 100 máy cũng làm theo cách này.AE CPN cho hỏi ké phòng có hút thuốc thì nên hay không nên mở máy lạnh?
2 cái hết độ bao tiền vậy ạh1 phát nhé. 2 máy 2 ngựa chịu khó đầu tư toshinba invertet có hình nhé, lấp 2 bên ,buổi sáng mở khoảng 24 đến 26 độ 1 máy, 10 h đổ lên mở thêm cái thứ 2 lúc này 2 máy khoảng 22 độ . 2mua 4 cây fan 12,ốp 4 góc trầnn mở suốt cái này vì theo khí động học hơi lạnh nặng ở phía dưới hơi nóng nhẹ bay lên cao . và cần quan trọng trên 2 cây quạt mát nhũ nhé cho phòng mau lạnh và mát đều ,vấn đề khói thuốc cũng được giải quyết nhẹ ,muốn triệt để mua máy khử mùi than hoạt tính.
Cách này đang sử dụng tốt phòng 130 máy tại phòng net tp long xuyên an giang
phòng nét 30 máy mà bác tư vấn 2 ngựa inverter có mà đốt điện.phải một cái 12k và 1 cái 18k là tối thiểu đấy còn phòng nét dùng inverter là chết vì bản chất của nó là cứ chạy đến khi nào đạt nhiệt độ thì tự ngắt.Phòng net mà cài 22 độ inverter thì có mà vỡ mồm ấy chứ.1 phát nhé. 2 máy 2 ngựa chịu khó đầu tư toshinba invertet có hình nhé, lấp 2 bên ,buổi sáng mở khoảng 24 đến 26 độ 1 máy, 10 h đổ lên mở thêm cái thứ 2 lúc này 2 máy khoảng 22 độ . 2mua 4 cây fan 12,ốp 4 góc trầnn mở suốt cái này vì theo khí động học hơi lạnh nặng ở phía dưới hơi nóng nhẹ bay lên cao . và cần quan trọng trên 2 cây quạt mát nhũ nhé cho phòng mau lạnh và mát đều ,vấn đề khói thuốc cũng được giải quyết nhẹ ,muốn triệt để mua máy khử mùi than hoạt tính.
Cách này đang sử dụng tốt phòng 130 máy tại phòng net tp long xuyên an giang
bác tư vấn giúp em nếu xài thì xài hãng nào ít hao điện và chi phí thấp. phòng em cũng diện tích = diện tích chủ thớt sắp tới em cũng tính sửa sang lại quán làm trần thạch caophòng nét 30 máy mà bác tư vấn 2 ngựa inverter có mà đốt điện.phải một cái 12k và 1 cái 18k là tối thiểu đấy còn phòng nét dùng inverter là chết vì bản chất của nó là cứ chạy đến khi nào đạt nhiệt độ thì tự ngắt.Phòng net mà cài 22 độ inverter thì có mà vỡ mồm ấy chứ.
cứ funiki mà quất cho rẻ.mỗi 1m2 trần 3m5 thì 1000 btu nhé bác.Nhớ lắp quạt thông gió đối diện chỗ đặt điều hòa ở đầu bên kia phòng nhé.Nữa là nếu cho hút thuốc thì mệt lắm đó.bác tư vấn giúp em nếu xài thì xài hãng nào ít hao điện và chi phí thấp. phòng em cũng diện tích = diện tích chủ thớt sắp tới em cũng tính sửa sang lại quán làm trần thạch cao
thấy đa phần toàn chơi inverter mà bác ??Phòng net thì đừng mua inverter chi cho phí tiền, mono mà tán tới, dakin 2hp quất 2 cái là ngon lành