Có gì mới?

Hỏi Cần giúp đỡ vấn đề điện phòng net

stingdau

Thành viên
Tham gia ngày
08/03/2016
Bài viết
92
Chào tất cả các bác, hiện tại phòng net e đang sử dụng điện 3 pha để kinh doanh, em thì không rành về điện, chỉ biết là 1 pha để ba em làm nghề cơ khí, 1 pha xài gia đình, 1 pha là em dùng quán net, mỗi khi cúp điện em sử dụng máy phát điện cho phòng net, sau đó có điện lại thì phải phiền khách tắt máy tính để em tắt máy phát điện, rồi mới chuyển qua điện lưới để khách mới mở máy chơi lại được. nhưng như vậy khách thì nghỉ về hết.Em có nghe nói có cục tự động chuyển điện từ máy phát qua điện lưới khi có điện lại. Nhưng không biết nó như thế nào, giá cả ra sao.Mong các anh có kinh nghiệm giúp em. em cảm ơn
 

Attachments

  • mayphatdien.jpg
    mayphatdien.jpg
    62,9 KB · Đã xem: 186

zamaha2907

Thành viên
Tham gia ngày
11/05/2015
Bài viết
87
Trọn bộ máy phát điện đó bao nhiêu vậy thớt? Máy phát bao nhiêu kw vậy?
 

Boss.Net

B.Dương - Thay nút chuột + Sửa tai nghe kiếm cháo
Tham gia ngày
01/01/2015
Bài viết
90
Chào tất cả các bác, hiện tại phòng net e đang sử dụng điện 3 pha để kinh doanh, em thì không rành về điện, chỉ biết là 1 pha để ba em làm nghề cơ khí, 1 pha xài gia đình, 1 pha là em dùng quán net, mỗi khi cúp điện em sử dụng máy phát điện cho phòng net, sau đó có điện lại thì phải phiền khách tắt máy tính để em tắt máy phát điện, rồi mới chuyển qua điện lưới để khách mới mở máy chơi lại được. nhưng như vậy khách thì nghỉ về hết.Em có nghe nói có cục tự động chuyển điện từ máy phát qua điện lưới khi có điện lại. Nhưng không biết nó như thế nào, giá cả ra sao.Mong các anh có kinh nghiệm giúp em. em cảm ơn
Ý bác nói là bộ tự động chuyển nguồn dự phòng phải ko? Nếu đúng thì có bộ đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nghịa là khi mất điện lưới nó sẽ đưa ra tín hiệu đề máy phát và khi máy phát cấp điện ổn định nó sẽ chuyển tải của bác sang nguồn máy phát, khoảng thời gian đề máy và chuyển nguồn là khoảng thời gian chết, tải của bác vẫn mất điện như thường (nhanh thì cũng phải gần phút chưa tính thời gian máy tính của bác khởi động lại) khi có điện lưới nó sẽ làm ngược lại nhưng thời gian nhanh hơn (khoảng vài giây) như vậy thì cả trường hợp vẫn là mất điện trong thời gian ngắn và chỉ áp dụng được với máy phát có bộ đề thôi. Nếu phòng nhà bác luôn full thì giải pháp tốt hơn cả là lắp UPS cho dàn máy, cứ 4 máy 1 UPS 1000 (cũng chẳng mấy chốc là lấy lại vốn). Như vậy thì nếu có thêm máy phát nhà bác chẳng bao giờ mất điện, tất nhiên giá thành sẽ cao nhưng đó mới là không gián đoạn. Đọc cm của em chắc sẽ có nhiều bác cười và nghĩ rằng điên khùng đấy kaka, nhưng đó vẫn là giải pháp, chúc bác thành công.
 

stingdau

Thành viên
Tham gia ngày
08/03/2016
Bài viết
92
Trọn bộ máy phát điện đó bao nhiêu vậy thớt? Máy phát bao nhiêu kw vậy?
ảnh này e copy trên mạng. nhưng nó giống nhà e, trọn bộ này hơn 30 tr ạ,nghe ba e bảo cục dinamo 15kg, em kéo sever, máy tính tiền, 2 ổn áp,xài gia đình rất okk. khổ 1 cái là khi có điện là phải tắt máy tính khách rồi mới chuyển qua điện lưới.
 

stingdau

Thành viên
Tham gia ngày
08/03/2016
Bài viết
92
Ý bác nói là bộ tự động chuyển nguồn dự phòng phải ko? Nếu đúng thì có bộ đó cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nghịa là khi mất điện lưới nó sẽ đưa ra tín hiệu đề máy phát và khi máy phát cấp điện ổn định nó sẽ chuyển tải của bác sang nguồn máy phát, khoảng thời gian đề máy và chuyển nguồn là khoảng thời gian chết, tải của bác vẫn mất điện như thường (nhanh thì cũng phải gần phút chưa tính thời gian máy tính của bác khởi động lại) khi có điện lưới nó sẽ làm ngược lại nhưng thời gian nhanh hơn (khoảng vài giây) như vậy thì cả trường hợp vẫn là mất điện trong thời gian ngắn và chỉ áp dụng được với máy phát có bộ đề thôi. Nếu phòng nhà bác luôn full thì giải pháp tốt hơn cả là lắp UPS cho dàn máy, cứ 4 máy 1 UPS 1000 (cũng chẳng mấy chốc là lấy lại vốn). Như vậy thì nếu có thêm máy phát nhà bác chẳng bao giờ mất điện, tất nhiên giá thành sẽ cao nhưng đó mới là không gián đoạn. Đọc cm của em chắc sẽ có nhiều bác cười và nghĩ rằng điên khùng đấy kaka, nhưng đó vẫn là giải pháp, chúc bác thành công.
dạ vâng. e cảm ơn bác đã góp ý cho e, dàn nhà e 57 máy kể cả máy sever, máy tính tiền, rùi camera, rùi 3 swich , modem mạng, em có xài thử 3 cái ups santak tg 500, nhưng chỉ được mấy phút thôi. Còn như máy phát của em vẫn có bộ đề, nếu khách đang chơi bằng điện lưới mà bất ngờ cúp điện thì chịu thôi. Còn khi đang chơi bằng điện máy phát mà có điện lưới thì em nghĩ mih cần có bộ chuyển đó ạ.
 

Boss.Net

B.Dương - Thay nút chuột + Sửa tai nghe kiếm cháo
Tham gia ngày
01/01/2015
Bài viết
90
dạ vâng. e cảm ơn bác đã góp ý cho e, dàn nhà e 57 máy kể cả máy sever, máy tính tiền, rùi camera, rùi 3 swich , modem mạng, em có xài thử 3 cái ups santak tg 500, nhưng chỉ được mấy phút thôi. Còn như máy phát của em vẫn có bộ đề, nếu khách đang chơi bằng điện lưới mà bất ngờ cúp điện thì chịu thôi. Còn khi đang chơi bằng điện máy phát mà có điện lưới thì em nghĩ mih cần có bộ chuyển đó ạ.
nó cũng được trên 5' rồi bác, đủ thời gian bác chuyển nguồn, còn bộ đó bác ra các cửa hàng chuyên đồ điện hỏi bộ tự động chuyển nguồn dự phòng, giá bộ đó cũng không rẻ, trước em có làm bên điện cũng từng làm về nó chút ít, nhưng cái em làm là 3pha củ bác xài 1 pha chắc rẻ hơn nhiều, bác cứ thử hỏi xem, nhưng em nói rồi nha, nó vẫn bị mất điện như thường, chỉ là khoảng thời gian mất điện nó ngắn và là tự động nên khách cũng ko "nóng mặt" như khi mình tự tắt :D
 

stingdau

Thành viên
Tham gia ngày
08/03/2016
Bài viết
92
nó cũng được trên 5' rồi bác, đủ thời gian bác chuyển nguồn, còn bộ đó bác ra các cửa hàng chuyên đồ điện hỏi bộ tự động chuyển nguồn dự phòng, giá bộ đó cũng không rẻ, trước em có làm bên điện cũng từng làm về nó chút ít, nhưng cái em làm là 3pha củ bác xài 1 pha chắc rẻ hơn nhiều, bác cứ thử hỏi xem, nhưng em nói rồi nha, nó vẫn bị mất điện như thường, chỉ là khoảng thời gian mất điện nó ngắn và là tự động nên khách cũng ko "nóng mặt" như khi mình tự tắt :D
em có nghe bảo cục chuyển điện đó kéo tầm 30 => 60 máy như e thì 3tr5. nhưng e muốn nghe tư vấn của nhiều bác có kinh nghiệm
 

stingdau

Thành viên
Tham gia ngày
08/03/2016
Bài viết
92
ảnh bộ chuyển điện
 

Attachments

  • anh 1.jpg
    anh 1.jpg
    751,2 KB · Đã xem: 166

Nguyễn Công Sơn

Thành viên
Tham gia ngày
08/08/2016
Bài viết
27
nó cũng được trên 5' rồi bác, đủ thời gian bác chuyển nguồn, còn bộ đó bác ra các cửa hàng chuyên đồ điện hỏi bộ tự động chuyển nguồn dự phòng, giá bộ đó cũng không rẻ, trước em có làm bên điện cũng từng làm về nó chút ít, nhưng cái em làm là 3pha củ bác xài 1 pha chắc rẻ hơn nhiều, bác cứ thử hỏi xem, nhưng em nói rồi nha, nó vẫn bị mất điện như thường, chỉ là khoảng thời gian mất điện nó ngắn và là tự động nên khách cũng ko "nóng mặt" như khi mình tự tắt :D
Cho em hỏi ngu cái nhé. Ví dụ nhà e có 2 nguồn điện khác nhau. Ngày thì đường này cúp, ngày thì đường kia cúp. Và cái cp ngoài trụ điện thì tự tắt tự bật khi sét đánh hay chập gì đó. Vậy có thiết bị nào cho phép e sử dụng 2 nguồn điện cùng lúc mà k phải chuyển dây hay tắt máy không. E sợ điện nên k rành về nó lắm. Mong các bác giúp đỡ.
 

Boss.Net

B.Dương - Thay nút chuột + Sửa tai nghe kiếm cháo
Tham gia ngày
01/01/2015
Bài viết
90
em có nghe bảo cục chuyển điện đó kéo tầm 30 => 60 máy như e thì 3tr5. nhưng e muốn nghe tư vấn của nhiều bác có kinh nghiệm
Muốn kéo bao nhiêu chẳng được bác, chỉ cần dòng của CP với CTT cao hơn dòng mình dùng là ok thôi.
 

Boss.Net

B.Dương - Thay nút chuột + Sửa tai nghe kiếm cháo
Tham gia ngày
01/01/2015
Bài viết
90
Cho em hỏi ngu cái nhé. Ví dụ nhà e có 2 nguồn điện khác nhau. Ngày thì đường này cúp, ngày thì đường kia cúp. Và cái cp ngoài trụ điện thì tự tắt tự bật khi sét đánh hay chập gì đó. Vậy có thiết bị nào cho phép e sử dụng 2 nguồn điện cùng lúc mà k phải chuyển dây hay tắt máy không. E sợ điện nên k rành về nó lắm. Mong các bác giúp đỡ.
Chạy bộ như hình bác @stingdau đưa là ok bác, nhưng phải biết cách lắp ko thì BÙM đấy.
 

Boss.Net

B.Dương - Thay nút chuột + Sửa tai nghe kiếm cháo
Tham gia ngày
01/01/2015
Bài viết
90
xài thử chưa bác? giá sao vậy? tài thời gian chuyển điện thì nó lấy nguồn nào? có nguy hiểm ko?
Bộ này chuyển bằng CTT có tiếp điểm phụ, Còn loại chuyển bằng động cơ thì mới cần nguồn phụ; cách đấu nối để hoạt động được với 2 nguồn lưới và 1 lưới 1 máy phát có bộ đề thì bác cần tìm mấy anh thợ máy, ko thì mày mò chút cũng ra (nhưng lúc mày mò thì chỉ lắp bên ngoài thí điểm với bóng đèn và 2 cầu chì cho 2 nguồn vào nữa nhé :D )
 

zamaha2907

Thành viên
Tham gia ngày
11/05/2015
Bài viết
87
Bộ này chuyển bằng CTT có tiếp điểm phụ, Còn loại chuyển bằng động cơ thì mới cần nguồn phụ; cách đấu nối để hoạt động được với 2 nguồn lưới và 1 lưới 1 máy phát có bộ đề thì bác cần tìm mấy anh thợ máy, ko thì mày mò chút cũng ra (nhưng lúc mày mò thì chỉ lắp bên ngoài thí điểm với bóng đèn và 2 cầu chì cho 2 nguồn vào nữa nhé :D )
Mình hỏi là lúc chuyển từ máy phát qua điện tự động hay mình tự chuyển. khi chuyển điện vẫn xài ổn định hay sao? giá thế nào?
 

Boss.Net

B.Dương - Thay nút chuột + Sửa tai nghe kiếm cháo
Tham gia ngày
01/01/2015
Bài viết
90
Mình hỏi là lúc chuyển từ máy phát qua điện tự động hay mình tự chuyển. khi chuyển điện vẫn xài ổn định hay sao? giá thế nào?
Lúc chuyển là tự động, ổn định hay không còn phụ thuộc tải của bác nữa, cũng có thể thời gian chuyển nó chỉ khoảng vài trăm ms nên máy tính vẫn ko bị tắt (với PSU xịn) còn cái modem thì ko biết :D
 

Top Bottom